por MAZINGER
- 27 Dic 2007, 09:16

-
Perfil básico de usuario
- 27 Dic 2007, 09:16
#41534
parad el crono, compañeros.
Respuesta recibida.
No solo ha contestado, sino que en dos líneas (para mí suficiente) ha resuelto mis dudas.
Como sabeis envié la pregunta sobre los sectores de incendios, que decía algo así...
"En el anexo III del citado reglamento, cuando el el punto 9 habla de la instalación de BIE´s, cita:
9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.
9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos
industriales si:
a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.
La superficie total construida a que se refiere, ¿es la del sector o la del establecimiento industrial completo sumando sus distintos sectores?
Si se entiende que es la superficie del sector, podríamos deducir que para una nave de 900 m2 sectorizada en 4 sectores de incendios de menos de 300 m2 cada uno, no sería obligatoria la instalación de BIE´s.
¿estamos en lo correcto?
No voy a copiar/pegar la respuesta, ya que se trata de un correo personal, pero la respuesta es que los 300 m2 son la superficie del sector
No sé quién es el Sr. Arjona, ni su escalafón administrativo/técnico, pero en su firma dice que es
Jefe de Servicio de Control de Productos Industriales
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial
Entiendo que si le hubiera molestado la pregunta, me hubiera remitido a algún subordinado inferior que se ocupara de estos molestos ingenierillos que quieren saber mas de su trabajo y hacerlo mas profesionalmente.
Desde aquí, apoyo la idea de canalizar las consultas a través del jefe o de quién queramos, para sobre todo, no repetir.
Ahí teneis el feedback.












Respuesta recibida.
No solo ha contestado, sino que en dos líneas (para mí suficiente) ha resuelto mis dudas.
Como sabeis envié la pregunta sobre los sectores de incendios, que decía algo así...
"En el anexo III del citado reglamento, cuando el el punto 9 habla de la instalación de BIE´s, cita:
9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.
9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos
industriales si:
a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.
La superficie total construida a que se refiere, ¿es la del sector o la del establecimiento industrial completo sumando sus distintos sectores?
Si se entiende que es la superficie del sector, podríamos deducir que para una nave de 900 m2 sectorizada en 4 sectores de incendios de menos de 300 m2 cada uno, no sería obligatoria la instalación de BIE´s.
¿estamos en lo correcto?
No voy a copiar/pegar la respuesta, ya que se trata de un correo personal, pero la respuesta es que los 300 m2 son la superficie del sector
No sé quién es el Sr. Arjona, ni su escalafón administrativo/técnico, pero en su firma dice que es
Jefe de Servicio de Control de Productos Industriales
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial
Entiendo que si le hubiera molestado la pregunta, me hubiera remitido a algún subordinado inferior que se ocupara de estos molestos ingenierillos que quieren saber mas de su trabajo y hacerlo mas profesionalmente.
Desde aquí, apoyo la idea de canalizar las consultas a través del jefe o de quién queramos, para sobre todo, no repetir.
Ahí teneis el feedback.