Supongo que tienes algo en la chistera, pero me arriesgo a contestar.
La implantación de las BIEs, ahora que ha desaparecido la NBE-CPI, la realizamos según RIPCI, es decir:
El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio
diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La
distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.
Nos queda con respecto a la CPI el tema de los locales o agrupación de locales de 50 metros o menos con densidad baja.
Antes, solo con llegar a la puerta de estos locales con la manguera se consideraba cubierto, ahora si en ese local el arco formado por un cirulo de 5 metros queda dentro del local en teoria deberíamos instalar una BIE dentro, y en teoria es posible, ya que un almacen de 4 x 12.5 metros tendria su origen de evacuación en la puerta y tieen 12.5 metros de longitud.
Ibas por ahí??
La implantación de las BIEs, ahora que ha desaparecido la NBE-CPI, la realizamos según RIPCI, es decir:
El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio
diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La
distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.
Nos queda con respecto a la CPI el tema de los locales o agrupación de locales de 50 metros o menos con densidad baja.
Antes, solo con llegar a la puerta de estos locales con la manguera se consideraba cubierto, ahora si en ese local el arco formado por un cirulo de 5 metros queda dentro del local en teoria deberíamos instalar una BIE dentro, y en teoria es posible, ya que un almacen de 4 x 12.5 metros tendria su origen de evacuación en la puerta y tieen 12.5 metros de longitud.