Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#145861
Muy buenas,

Tengo una nave industrial que está adosada a su propio edificio de oficinas. Tanto la nave como el edificio están unidos mediante puertas normales ya que este edificio no solo contiene las oficinas sino que da servicio con vestuarios y baños a la nave. Puntualizar que las oficinas no superan los 250 m2 por lo que mi pregunta es: ¿a la hora de sectorizar se contemplaran baños y oficina a la junto con la nave? ó ¿se deberán de separar ambos edificios empleando puertas RF? ¿vosotros que opinais?

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Un saludo.
por
#145864
Si las oficinas no superan los 250 m2. no hay que sectorizar.
por
#145873
ok. Pero sigo teniendo la duda ya que se trata de edificios distintos.

Según lo que tú indicas se deberá de meter la carga de fuego de las oficinas en el cálculo de la nave industrial, no?

Un saludo.
por
#145883
Como decías en el inicio están comunicados por puertas, serán dos zonas pero el edificio será el mismo.
Hombre, la carga de fuego tendrá que ser la suma de todas las zonas con diferentes usos.