Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#159323
Hola,

Se ha instalado un agente extintor para una cocina: KWC-10. El cual, hace referencia a la normativa: NFPA (National Fire Protection Association). Un técnico me ha comentado que este agente, no está recogido en las normas UNE de agentes de extinción.

¿Qué justificación tengo para contestarle, ya que, no sé si es igual de válida la normativa NFPA? ¿y si en alguna normativa me obligan a que cumpla con una determinada norma UNE?.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#159454
Hola.

De momento, que yo sepa, no hay ninguna UNE que defina los sistemas automáticos de extinción en campanas de cocinas. Te tienes que "agarrar" a lo que diga el RIPCI, y sí, puedes emplear sistemas avalados por la NFPA, siempre y cuando lo justifiques en la memoria del proyecto que, supongo, has o habrás de preparar. El técnico municipal no tiene por qué poner ninguna traba :nono2 .

:usuario
Avatar de Usuario
por
#159576
unomas escribió: El técnico municipal no tiene por qué poner ninguna traba :nono2 . :usuario


:cunao :cunao :cunao ¿Has oido hablar de las trabas testiculares, unomas, o vamos a empezar a discutir otra vez sobre los códigos prestacionales? .

Misma historia que con la extinción de campanas de cocina con agua/potasio. Rios de tinta han corrido.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro