¿Seria valido un pozo como deposito de agua para BIE's? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#54030
Aunque hace bastante de este post, inauguro mi presencia por aqui aportando una solucion al llenado con pluviales asegurando el nivel minimo.
La solucion pasa por, como ya han dicho antes, sobredimensionar el deposito.
Por otro lado, tienes una doble aporte en funcion del nivel que tenga el deposito.
Un ejemplo. Si tenemos que disponer minimo de 12m3, sobredimensionamos a 20m3. Cuando el deposito baje de 12m3 el aporte de agua será de la red. Llegado este punto, cesaria el aporte de la red, continuando el llenado hasta 20m3 con pluviales cuando estuvieran disponibles. Si el deposito está lleno y con descargas puntuales que hagamos gastamos 2m3, no habria problemas. No se produciria el llenado hasta 20m3 hasta que las pluviales lo llenasen. Si en algun caso baja de 12m3, la rede lo rellena.
Saludos.
Avatar de Usuario
por
#55102
Hola a tod@s

si ya se ha hablado de esto disculpad (no lo he visto). Estoy proyectando una actividad para un garaje de viviendas en el sótano -1 de un bloque de viviendas de 20 plantas. He propuesto situar un aljibe de 20.000 litros en la planta cubierta que se llena con el contador de agua de la comunidad. Este depósito lo contecto a las BIE's y así consigo por gravedad tener la presión suficiente que marca el RIPCI, y el depósito ya supera los 12000 litros. Si habéis hecho algo parecido habéis tenido algún problema?

Saludos
por
#55122
En principio, yo no veo ningún problema, si se ha considerado el peso del depósito en el cálculo del forjado de la planta correspondiente.

El depósito elevado con presión suficiente es uno de los abastecimientos contemplados en la UNE 23500.

No lo he hecho, pero si lo he visto hecho, y está funcionando.

saludos
Avatar de Usuario
por
#55333
Gracias Tama58.

Sí, el peso está contemplado. Además, como no hay problemas de superficie el depósito tiene poca altura y mucha superficie. Por lo que la carga por metro cuadrado es muy pequeña.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro