Buenas tardes, necesito saber que presión hace falta en el sistema de abastecimiento de agua para hidrantes en establecimiento industrial con un caudal requerido de 2000 l/min, es que no lo encuentro por ningún sitio,
Muchas gracias
Última edición por merchi el 10 Jun 2009, 13:51, editado 1 vez en total
por
#166310
merchi escribió:Buenas tardes, necesito saber que presión hace falta en el sistema de abastecimiento de agua para hidrantes en establecimiento industrial con un caudal requerido de 2000 l/min, es que no lo encuentro por ningún sitio,
Muchas gracias


Buenos días:

5 bar + las pérdidas de presión que tengas en la red de hidrantes.

Lo tienes en el RSCIEI anexo III punto 7:

""La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de cinco bar cuando se estén descargando los caudales indicados.""
saludos
por
#166562
Buenas...
En el RD-2267(reglamento de deguridad contra incendios en establecimientos industriales )
en su Pag. 42 dice:
Se deberá comprobar que la presión de la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco bar, y si fuera necesario, se dispondrá de dispositivos reductores de presión. :brindis
por
#166566
Lo expuesto anteriormente es sobre las BIES.
Y Referente a los hidrantes:
En el mismo RD y en su pag.39 dice lo expuesto por el compañero:
Minimo 5 Bars en su descarga .
Disculpa mi despiste anterior.
saludos :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro