Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#170783
Muy buenas, tengo que hacer el proyecto de una nave industrial tipo C y riesgo bajo (según mis cálculos) en la que existe un depósito de gasoil de 3000 l.

He mirado ITC MI-IP 03 y he llegado a la conclusión de que no es necesario proyecto.

Mirando esta ITC y RSCIEI, y al ser la nave tipo C y riesgo bajo, pienso que solo es necesario la ubicación de extintores y un sistema manual de alarma de incendios. ¿Estoy en lo cierto?

¿He de aplicar ITC BT 29? ¿Sería Clase I "lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro"?

Gracias por vuestra atención.
Avatar de Usuario
por
#174991
juliusdrj escribió:¿He de aplicar ITC BT 29? ¿Sería Clase I "lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro"?

Gracias por vuestra atención.

Has de considerarla, si.. pero para justificar que no entraña riesgo, mas bien.
El Gas-oil NO es volátil ni inflamable, salvo en determinadas condiciones de presión y temperatura.
:saludo