Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#201168
Hola, buenas tardes a tod@s, es mi primera intervención en este foro, así que intentaré expresarme lo mejor que pueda.

He proyectado un sistema de BIES para un grupo de naves industriales adosadas, que pertenecen a un centro o complejo industrial privado; por lo tanto aunque las naves serán en propiedad, existe una comunidad que gestionara estas instalaciones.
La cuestión es que se proyecta un abastecimiento común (depósito+grupo de presión) y una tubería que repartirá agua a cada una de las BIES instaladas en sus respectivas naves; esta tubería, común, discurre aérea, fijada convenientemente, pasando por todas las naves (se crea una servidumbre de paso, instalación comunitaria).
A la hora de solicitar licencia, el técnico municipal se niega a admitir dicha solución, argumentando que no cumple con la norma UNE 23-500-90, a la cual nos remite el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios; este Técnico del Ayuntamiento pretende obligar a que la tubería discurra enterrada y encima que sea anillada.
Al igual que yo, otros técnicos del gremio de la ingeniería no le vemos problema alguno a la instalación proyectada, ya que podríamos asemejarla a la de un centro comercial, o incluso a un residencial con comunidades de propietarios distintas, que suele disponer de un sistema de abastecimiento común y donde la tubería que suministra a BIES discurre por el sótano para ir repartiendo a cada uno de los establecimientos o distintas actividades (también sería una instalación comunitaria).
Realmente no encuentro ninguna normativa donde nos obligue a enterrar y anillar una tubería que tan solo reparte a un sistema de BIES, ya que si es asi, la mayoría de instalaciones a un solo sistema (BIES) que normalmente vemos en centros, parques y complejos comerciales, garajes con edificios de viviendas (distintas propiedades y/o comunidades o usos) estarían mal.
Independientemente de que la solución sea o no la más acertada, me gustaría saber:
1.- ¿Existe alguna Norma o Reglamento que prohíba expresamente este tipo de instalación?
2.- ¿Hay alguna referencia legal que nos indique la simultaneidad a aplicar para dimensionar el grupo? El Reglamento de Protección Contra Incendios en los Establecimientos Industriales solo trata la simultaneidad en un establecimiento.
Yo entiendo que tan valida es su interpretación como la mía, cuando no hay ninguna Normativa o Reglamento que lo prohíba de una forma expresa y clara, maxime cuando la Legislación está dando cada vez más peso y responsabilidad al proyectista; la Administración comprueba documentación e inspecciona pero no hace autorización previa, para una instalación de protección contra incendios, y encima este tipo de instalaciones es competencia de la Administración Autonómica (en mi caso Andalucía) y no del Ayuntamiento.
Perdonad por la extensión pero no tenía otra forma. GRACIAS.
por
#201179
pues enterrada no se, pero anillada por fuerza. Si no no se considera una instalación segura y por ello no exime de depósito propio....

En cualquier caso, es con protección civil con quien debes hablar, ya que ellos son los que han de dar el vº bº al sistema, y si ellos lo ven, son los que van a convencer a tu técnico, pero en cualquier caso, la red anillada seguro (si esque tu actividad requiere de una red segura)

Saludos,

Luis

Edito: el tema centros comerciales tiene un epígragfe especial, por lo que no puede asemejarse a lo que comentas.

Edito2: La opinion del técnico municipal y la tuya no valen lo mismo. El es el que pone el sello. Capicci? :cabezazo

Saludos
Avatar de Usuario
por
#201184
No puedo ayudarte en tu duda, laméntolo, pero si decirte que en un caso igualito al tuyo que se me planteó hace un par de años, lo solucionamos como te dice en técnico municipal (y no es por darle la razón, que dios sabe que no.... :cabezazo ) tubería anillada de 4" enterrada en zonas comunes de aparcamientos perimetrales y depósito y grupo cumún.
Creo que el técnico pretende asegurar el caudal y presión en todo momento que te exige la norma. Solo se me ocurre que la tubería que pasa por las naves, en su anillo común, la hagas innaccesible totalmente, para que nadie la pueda manipular; y lo del anillo me parece lógico, aunque si justificas correctamente la pérdida de carga no habría de caber duda.
En fín, escrito explícitamente, creo que no lo vas a encontrar.
Trata de hablar con Bomberos y que ellos te acepten tu propuesta y luego hablas con el técnico municipal.
:comunidad
por
#203689
Ya se que puede resultar un poco remoto...pero si se quema una de las dos naves, y la tubería fuga, a la nave anexa no llegaría caudal y se quedaría sin protección de BIEs, no?

Un saludo. :brindis
por
#204112
javier russo escribió:Ya se que puede resultar un poco remoto...pero si se quema una de las dos naves, y la tubería fuga, a la nave anexa no llegaría caudal y se quedaría sin protección de BIEs, no?

Un saludo. :brindis


Correcto. Una red para ser segura, ha de ser anillada, por lo que a cada nave le ha de poder llegar agua por dos caminos, de ahi los anillos. No es ninguna tontería.

Además, para el dimensionado de la red hay que tener en cuenta varios incendios graves simultaneamente.

saludos,

Luis
por
#204242
Bienvenido GRV

En primer lugar lee las instrucciones del foro y síguelas.

En cuanto a tu consulta:

En mi opinión, la instalación que comentas si cumple la UNE 23500, aunque técnicamente existen mejores opciones.

No hay ninguna norma de obligado cumplimiento (con ámbito estatal) que exija que un sistema de bies debe ser instalado enterrado y en anillo.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro