Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#266092
hola,
Tengo que hacer la instalación de PCI de una estación de tren y de los andenes,
La parte de andenes es exterior, he de poner BIEs en esta zona de la estación?
Gracias
Avatar de Usuario
por
#266483
Indus, en la normativa de Adif al respecto se identifica los andenes como zonas de pública concurrencia, aclarando que no será necesaria la ubicación de Bie´s, eso sí, indica que deberán contar con columnas secas.
En cuanto a la normativa de Renfe, estaciones de cercanías, si requiere la ubicación de Bie´s en andenes subterráneos.

Eso sí, ten en cuenta que las normativas de incendios indican mínimos... cada estación, andén, proyecto, es diferente, así como el sentido común de cada uno.
por
#266527
cual es la normativa de Adif donde indica eso?
Gracias!!!