Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#302355
Se puede considerar a los extintores automáticos con sprinkler, como extinción automática?

Hola a todos.

Tenemos un local comercial cuyos recorridos de evacuación no cumplíamos por unos cuantos metros, así que optamos por poner extintores automáticos como el de la foto (una segunda salida no era posible), para poder aumentar el recorrido un 25%, y cumplir con dicha exigencia.

http://www.google.es/imgres?q=extintore ... :167,i:186

Pero ahora nos dicen en el ayuntamiento que debemos justificarlo por el R.I.P.I. pues dudan que se considera automática, que solo son los rociadores de agua alegan.
nosotros discrepamos, pues los extintores se activan solos a llegar a cierta temperatura una ampolla que poseen en el rociador. además de la ventaja que solo se activan aquellos próximos al incendio, y no todo el sistema.

algo sabe algo del tema, o estoy en un callejón son salida?

Un saludo
por
#302361
Respuesta rápida y sencilla: NO.

Respuesta menos sencilla: busca en este foro y encontrarás muchas opiniones y argumentos en contra de semejante invento.
Avatar de Usuario
por
#302363
Kunji escribió:nosotros discrepamos, pues los extintores se activan solos a llegar a cierta temperatura una ampolla que poseen en el rociador. además de la ventaja que solo se activan aquellos próximos al incendio, y no todo el sistema.


Los rociadores también lo hacen, y no se agotan en 10 segundos como los extintores. A partir de ahí, justificar la equivalencia es... complicado.
por
#302389
Hola Kunjy

Como te indica unomenos tienes bastante escrito en el foro.
El resumen es: un "extintor automático" no es ni extintor ni sistema de extinción automática.

Lo que te indica el ayuntamiento es que justifiques las exigencias del RIPCI para un sistema de extinción automática de polvo:

""12. Sistemas de extinción por polvo.
Los sistemas de extinción por polvo, sus características y especificaciones así como las
condiciones de su instalación, se ajustarán a las normas UNE 23.541, UNE 23.542, UNE
23.543 y UNE 23.544.""


No has elegido muy bien el agente extintor ........................

Antes de que te vea el "cheriff " pásate por aquí y cumple las indicaciones:

viewtopic.php?f=1&t=19

un saludo y bienvenido al foro
por
#303508
Alguien sabe entonces que elementos componen una instalación de rociadores típica. Y me refiero desde la acometida de agua hasta el splinker. He buscado en google :google y viene de todo, pero cada uno dice algo distinto, lo que despista bastante.

Gracias por sus cometarios, fueron de gran ayuda :amo
por
#303616
Hola Kunji

¿Y en el "guguel" no te ha salido el RIPCI?

""9.- Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua.
Los sistemas de rociadores automáticos de agua, sus características y
especificaciones, así como las condiciones de instalación se ajustaran con las normas:
UNE 23.590 y UNE 23.595.
Los sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua, sus características y
especificaciones, así como las condiciones de su instalación, se ajustarán a las normas
UNE 23590 y UNE 23595 que anulan y sustituyen a las citadas en el apartado 9 del
apéndice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios""

...................................................................................................................

Norma actual:

UNE EN 12845: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento

acometida de agua - reserva de agua - equipo de presión - puesto de control - rociadores automáticos


Y no te olvides de:

viewtopic.php?f=1&t=19

saludos y bienvenido al foro
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro