Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#24261
Estoy con el anexo contra incendios de una pequeña fábrica de piensos (tipo c, riesgo medio). Por el RD2267/2004, me sale que es necesario la instalación de una red de aguas para alimentar a las BIE's. La capacidad del depósito me sale de 24m3. La pregunta es, me puede valer un depósito prefabricado en ve z de un aljibe de obra? :usuario
por
#24262
Si
saludos
por
#24265
Hola cesarcaracol , no sabes la suerte que tienes de que te conteste TAMA.

Efectivamente mientras garantices que la red de agua contra incendios tiene agua los 2 valen.

SALUDOS :saludo
por
#24267
Capitan Morgan escribió:Hola cesarcaracol , no sabes la suerte que tienes de que te conteste TAMA.

Efectivamente mientras garantices que la red de agua contra incendios tiene agua los 2 valen.

SALUDOS :saludo


Llevas razón Capitan Morgan

Por contestarle yo entra en el sorteo de todas las normas de obligado cumplimiento, (incluyendo las que se pagan).

Se comunicará el agraciado.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro