Buenos días compañeros, tengo una dudilla.

En un colegio existe una escalera protegida cuya salida de edificio está en planta intermedia, es decir es de evacuación ascendente para los alumnos que vienen del semisótano, y descendente para los alumnos que vienen de planta primera.


Por lo tanto en planta baja (salida de edificio) tengo evidentemente dos desembarcos de escalera de 1,20 m cada uno.

Entonces, a la hora de dimensionar la superficie útil del recinto de escalera protegida, aplicando la fórmula E < 3·S + 160·As,
siendo As la anchura de la escalera protegida en su desembarco de planta de salida

¿debo considerar As = 2,40 m (1,20+1,20)?


Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
por
#334384
No, en el tramo ascendente deberás considerar As=1,2 m y en el tramo descendente As=1,2 m, es decir lo debes considerar como dos escaleras diferentes.