Buenas a todos

¿existe alguna normativa que regule el mantenimiento de la iluminación de emergencia?

Muchas gracias y saludos varios
Avatar de Usuario
por
#26792
¿Iluminación de emergencia con equipos autónomos o fuente centralizada?
De todos modos, no creo que exista nada de obligado cumplimiento, salvo la breve reseña del HS3 (aplicable realmente a la iluminación en general). Aparte de esto, las recomendaciones del fabricante y el cumplimiento de la lógica y las buenas prácticas.
Avatar de Usuario
por
#26804
Antonio Alé escribió: .... y el cumplimiento de la lógica y las buenas prácticas.


:ein :ein :cunao :cunao
Avatar de Usuario
por
#26806
JORDIM escribió:
Antonio Alé escribió: .... y el cumplimiento de la lógica y las buenas prácticas.


:ein :ein :cunao :cunao

Qué jatchondo el señor M. :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#26858
Lo siento Antonio pero es que lo del mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas y en especial las emergencias en los LPCs es un tema que me divierte. Lo del "mientras funcione" forma parte de la "culturilla" popular. :beso
por
#26860
He estado informándome y en principio no existe ninguna reglamentación específica en relación con el mantenimiento de la iluminación de emergencia.

De todos modos, como existen unas condiciones mínimas de iluminación, éstas deben cumplirse y para ello se ha de llevar un seguimiento y control de la iluminación de emergencia.

Bueno, muchas gracias y saludos varios :D
por
#26870
En la Comunidad de Madrid existe la ORDEN 7955/2006, de 19 diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones
eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público. Esta Orden se refiere a LPC como cines, teatros, hospitales...

Los bares, cafeterías.... no están incluidos. Por otra parte el Regalmento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid si obligaba a realizar una revisión ocula externa cada tres meses y una verificación integral de toda la instalación cada año, aunque este Reglamento está anulado por sentencia judicial.
Avatar de Usuario
por
#26882
Si se trata de alimentación con fuente centralizada, mira UNE 20-460-90/5-56 e incluso UNE 20460-5-559 por si algo le fuera de aplicaión.
En España no, pero p.ej. en Noruega la exigencia de esto que hablamos es muy elevada.
Saludos.
:comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro