Hola,

Referente a la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios del CTE-DB-SI, ¿cuando habla de superficies construidas se refiere a la del sector de incendios o a la total del establecimiento? Por ejemplo, para un hotel que está sectorizado en sectores de menos de 1000 m2 pero que en total supera los 1.000 m2 construidos, ¿se le pedirían BIEs?

Gracias
por
#337729
Hola Correcaminos

La superficie que considera el CTE en el caso que citas es la superficie del establecimiento, por eso en un hotel debe instalarse un sistema de bies si su superficie construida es mayor de 1000 m2, independientemente del número de sectores o superficie de los mismos.

un saludo

mic mic
Avatar de Usuario
por
#337749
TAMA58 escribió:Hola Correcaminos

La superficie que considera el CTE en el caso que citas es la superficie del establecimiento, por eso en un hotel debe instalarse un sistema de bies si su superficie construida es mayor de 1000 m2, independientemente del número de sectores o superficie de los mismos.

un saludo

mic mic


Muchas gracias Tama58, mic-mic :)