Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#345547
Buenos días, abro este hilo porque no he visto ninguno sobre este tema.

Tengo la duda en la instalación de unos rociadores en unas cabinas de envasado y cámara frigorífica. Actualmente la nave dispone de rociadores en toda su totalidad, y quieren realizar una cabina (cuarto) para envasar un producto que estará controlada la temperatura y humedad, y una cámara frigorífica donde tienen almacenado el producto. Los rociadores en estas zonas están bajo el forjado del altillo a una altura de 5metros y estas cabinas se instalarán a 3,5metros, es necesario la modificación de a instalación de rociadores para que estén dentro tanto de la cabina como de la cámara??? Si están dentro de la cabina/cámara entiendo que será mejor su actuación, pero por encima de ellas la actuación será la misma, además el techo de estas cabina/cámara será de panel de cámara frigorífica, por lo que si está por encima de todo tendrá mejor actuación que por debajo... vamos estoy hecho un lío... alguien se ha encontrado en esta situación?
Avatar de Usuario
por
#345577
Lo primero, ¿se mantienen las condiciones por las que fue necesaria la instalación de rociadores? Es evidente que hay una modificación en la actividad, ¿has replanteado la situación según el RSCIEI?

En caso de que sigan siendo necesarios, deberás atender a lo que dice la UNE 23590 (según RIPCI). Aunque esta norma ha sido sustituida por la UNE 12485, y yo no tengo a mano la 23590.

A continuación voy a "divagar" un poco sobre el tema... nunca se me ha planteado, así que no lo tengo claro del todo...

Podríamos considerar que el espacio entre la zona de envasado (cerrada por el nuevo cerramiento) y el techo del altillo pasaría a ser un "espacio oculto". A este respecto,la UNE 12485 dice que si la altura entre techo suspendido (techo de la cámara) y el techo superior (altillo) es superior a 0,8 metros, deberás disponer rociadores en el espacio oculto. Entiendo entonces, que deberás mantener la protección actual, y añadir protección en el interior de la cámara.

Además, la norma dice: "Ninguna parte o sección de un edificio no protegido por rociadores debería estar situada verticalmente debajo de un edificio o sección protegido por rociadores". Según esto, si hay rociadores por encima, tiene que haberlos también abajo.

Por sentido común, el riesgo se dará en el interior de la cámara, y por tanto, considero que los rociadores deberían "atacar" al posible incendio de manera directa, es decir, en el interior de la cámara. Y bajo mi punto de vista, no se como llegas a la conclusión de que la actuación será la misma dentro que fuera de la cámara.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro