HOLA A VER SI ME PODEIS AYUDAR CON ESTO:
-ESTOY HACIENDO LA INSTALACIÓN DE UN GARAJE, VOY A PONER DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS Y SE QUE MIRANDO ALGUN FABRICANTE LA COBERTURA QUE TIENEN ES DE 30 M2. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE:
¿SI MI GARAJE ES DE 2300M2 TENGO QUE PONER 77 DETECTORES!!!?
NO SE PERO ME PARECEN MUCHOS..... :shock:

GRACIAS :brindis
por
#2875
Esther
No tienes que poner 77, tienes que poner 115 si tienes techo plano (área de vigilancia 20 m2). Norma UNE 23007 14 (obligatoria)

El fabricante que indica la superficie de vigilancia de 30 m2, dice la verdad, pero no toda la verdad.

Tienes un interesante debate en este mismo foro sobre detectores de incendio en garaje. Léelo (aconsejable)

No escribas en mayúsculas, que viene "la mano negr......", digo el Sr Alé y se cabrea. Lee también las instrucciones del foro (obligatorio).

saludos
por
#2928
Tienes un interesante debate en este mismo foro sobre detectores de incendio en garaje. Léelo (aconsejable)



Leo en el foro que me has aconsejado que para un garaje de 2.500 m2 se ponen de 50 a 60 detectores.....
Y yo tengo que poner mas de 100 para uno de 2300?????
Algo se me escapa... :shock:
por
#2931
Esther

Vigilancia de un detector termovelocimétrico en garaje: 20 m2
Tú garaje de 2300 m2 necesita: 115

Vigilancia de un detector de humos en garaje: 60 m2
Tú garaje de 2300 m2 necesita: 39

Con las dos soluciones cumples la norma, pero en el foro que te he aconsejado leer verás que unos somos partidarios de colocar detectores termovelocimétricos y otros son partidarios de colocar detectores de humos

saludos
por
#2933
Entendido Tama ;)
Gracias por responder :saludo
por
#2935
Otra duda el número de sirenas que tengo que poner esta fijado tambien en la norma une 23007?
Tendre que ir al colegio a por ella...
por
#2938
Esther

Efectivamente, también lo tienes en la 23007 14

Debes alcanzar como mínimo 65 dB(A) en cualquier punto del garaje.

Aproximación no vinculante: Si colocas 1 sirena 90-100 dB(A) cada 500-600 m2 de garaje no creo que tengas problema.

saludos
por
#2942
GRACIAS!!
:brindis
Avatar de Usuario
por
#2960
TAMA58 escribió: Con las dos soluciones cumples la norma, pero en el foro que te he aconsejado leer verás que unos somos partidarios de colocar detectores termovelocimétricos y otros son partidarios de colocar detectores de humos


Pura ignorancia :oops: : La diferencia de costes, en el caso que plantea Esther, entre una instalación y otra debe ser considerable ¿No?

NdelA: Jordi, edita tus intervenciones, en vez de añadir mensaje nuevo. Danke.
por
#2969
Pura ignorancia : La diferencia de costes, en el caso que plantea Esther, entre una instalación y otra debe ser considerable ¿No


No tanta. Ten en cuenta que aunque son 1/3 de detectores, la tubería y el cable no van ni mucho menos en la misma proporción (2/3), y el detector de humos cuesta el doble que el termovelocimétrico, en sistema convencional. Cálculo que en total aprox. -20 % la instalación con detector de humos.

Estoy esperando a Sir Maky con los precios de una obra que tenía, para continuar el debate que dejamos pendiente.

saludos
por
#3036
EL DETECTOR TERMICO VALE 18.60€ Y EL OPTICO VALE 23.05€
Palabras clave
Temas similares