Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#360956
Buenos días:

Me han encargado la realización de un proyecto de PCI de un local. Soy bastante nuevo en esto ya que estoy empezando en este mundo así que de primeras agradezco cualquier ayuda que pueda recibir.
Os paso a comentar unas dudas que tengo.

En el establecimiento que comento existen 3 zonas diferenciadas contiguas, primeramente una zona comercial (uso comercial, unos 75 m2), a continuación una zona 'Lounge' (como un salón para eventos sociales, de unos 50 m2) y por último la zona industrial (taller de artesanos, uso industrial, de unos 130 m2 de sup. útil).

Mi duda está en la zona 'Lounge' que no sé muy bien qué uso darle. Me inclino porque siga siendo zona comercial, pero no lo tengo claro.
La definición de Uso Comercial dice: 'la actividad principal es la venta de productos directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos.', por lo que de ahí me inclino porque siga siendo zona comercial.

Así, el uso principal es INDUSTRIAL y como usos secundarios está, según CTE-DB SI, COMERCIAL (zona comercial), por lo que sigo el RD 2267/2004 RSCIEI. ¿Es así?, ¿cómo lo veis?

Además de eso, tengo dudas con la ocupación, el aforo.
La zona comercial primera es exactamente de 72,92 m2, y el arquitecto me indica en los planos una ocupación de 11 personas. Según tabla 2.1 del CTE DB SI 3, para zona comercial área de ventas sin gran afluencia de público -> 5 m2/ persona. Así, queda 72,92/5 = 14,58 -> 15 personas. ¿Por qué es diferente este valor?, ¿toma otras consideraciones? No lo entiendo.

De todas formas hablaré con el arquitecto que hizo la reforma. Todavía no he conseguido contactar con él, en cuanto lo haga y me comente algo más detallado ya lo posteo.

Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#361367
La parte de 'lounge' casi la asimilaría más al epígrafe 2.e) del art. 3 del RSCIEI, bar, cafetería, comedor de personal y cocina. De todos modos, lo consideres así o como zona comercial, no se superan las superficies que darían pie a la aplicación del DBSI. Por tanto, efectivamente aplica el RSCIEI.

La otra duda la veo menos 'decisiva', en el sentido de que tomes 15 u 11 personas, sigue siendo un valor relativamente bajo que no implicaría en uno u otro caso consideraciones relevantes (seguramente no influirá en dimensiones de vías o salidas de evacuación, ni en la necesidad de instalaciones contra incendio, etc.). Si puedes encontrar el origen de la discrepancia, pues lógicamente, mejor.
Contenido
Y a saber qué cuenta habrá hecho el arquitecto :troll
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro