#45911
Saludos a todos, necesito conocer la estabilidad al fuego mínima exigida para una estructura metálica de una nave con cubierta ligera tipo C y nivel de riesgo Bajo.

Según el RSIEI, Anexo II, Tabla 2.2, para el caso general, sería de R-30, sin embargo, he hablado con una empresa de estructuras metálicas y me han dicho que puedo considerar la tabla 2.3, que indica que "para la estructura pricipal de cubiertas ligeras y sus soportes en plnatas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, ....", no se exige estabilidad al fuego para edificios tipo C con nivel de riesgo Bajo.

¿Qué opinais?
Avatar de Usuario
por
#45977
Pues que te han dicho bien.
por
#46130
Pues te han dicho bien. Si la cubierta de la estructura no es utilizada como elemento de evacuación ( generalmente no lo es) y la cubierta la consideras ligera (<100 Kg/m2) no se exige RF.
por
#46147
ok, gracias a ambos
Avatar de Usuario
por
#47674
Hola Milo,

ojo que debes de cumplir lo que te pone en el punto 4.2, entre otras cosas que si la nave esta sectorizada, debes de justificar que el fallo de la estructura de cubierta no afecte a la sectorizacion.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro