saludos querria saber si estoy interpretando bien la su 8 en lo refernte al los pararrayos con dispositivo de cebado.
me sale por cáluclo un nivel de proteccion 4.
Segun esto la Distancia D es 60 Tabla B4. El edificio tiene un altura de 11,5 metros de punto mas alto de cubierta a suelo, le pongo un mastil estandar de pararrayos de 6 metros
hasta ahora todo bien pero , si D es 60 ¿es significa que el centro desde donde se dibuja el circulo hasta intersecar con la horizotal a 5 metros de la punta esta por debajo del terreno ya que al contar desde a punto de captación del pararrayos sólo hay al mas de 17 metros? Si es así, cuanto menos necesidad de protección peor, pues me voy yendo mas pábajo y mas se acerca el punto de intersección a las esquinas del edificio, hay un punto por por debajo del cual no D