Escribí antes en el foro pero se perdió el mensaje y estuvo caido un rato ... vuelvo a lo mismo.
elaeo escribió:Efectivamente es realizar una red de saneamiento nueva.
Si fuera posible diseñaría la red nueva sobre la antigua para al abrir demoler la antigua previamente.
elaeo escribió:La red antigua nos han "propuesto", aunque nosotros no queremos, rellenarla con algo para cegarla. Lo malo es que son muchos kms de red.
Tendréis que llegar a una solución de compromiso con el cliente:
1. Diseño de la red nueva sobre el trazado de la antigua.
2. Cegado de los tramos conservados para evitar vandalismo, accesos incontrolados, etc.
3. Rellenar aquellos tramos que lo exijan según los criterios pactados: riesgo de colapso, riesgo económico, etc.
elaeo escribió:Habíamos pensado en la espuma esta que solidifica y se expande pero tampoco tiene resistencia como para aguantar posibles colapsos con el tiempo de esta red antigua (principal motivo por el que quieren cegarlos).
Dependerá de la capacidad estructural (portante) de la espuma, quizá para eso un inerte fluidificado para poder instalarlo en destino de la forma más simple posible, por ejemplo una arlita o similar, pero te hará falta compactar.
Si el colector es muy grande pueder hacer pozos de ataque e inundarlo con el producto. Si el producto fuera un inerte tendrás problemas de compactación de nuevo y si es un hormigón pobre fluidificado problemas económicos graves.
elaeo escribió:Seguramente cualquier método será económicamente inabordable pero aquí no mandamos nosotros.
Ese es un problema "comercial" tendréis que negociar cuantos recursos podéis utilizar, etc.
Saludos