Nave industrial como cocheras de camiones (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#101982
Hola a todos, estoy realizando la licencia de apertura de una nave industrial como cochera de camiones. Se trata de una empresa de transportes que por la noche guardaria ahi sus camiones. Mi idea en tema de contra incendios es plantearlo todo desde el RSCIEI, pero no sé si debo de entrar con el DB-SI, y considerarlo como aparcamiento, ¿alguien ha hecho alguna de este estilo? la nave tiene unos 300 m2.
Avatar de Usuario
por
#101987
Gonelec escribió:Hola a todos, estoy realizando la licencia de apertura de una nave industrial como cochera de camiones. Se trata de una empresa de transportes que por la noche guardaria ahi sus camiones. Mi idea en tema de contra incendios es plantearlo todo desde el RSCIEI, pero no sé si debo de entrar con el DB-SI, y considerarlo como aparcamiento, ¿alguien ha hecho alguna de este estilo? la nave tiene unos 300 m2.


Sino me equivoco, te lo digo de memoria, en el ámbito de aplicación del RSCIEI habla de aparcamiento de vehiculos dedicados al transporte de personas y algo más ¿no?...yo los que he visto han sido legalizados con el RSCIEI.

Como se nota que estoy de vacaciones y no tengo la normativa a mano :espabilao :espabilao
Avatar de Usuario
por
#102014
bubble escribió:
Gonelec escribió:Hola a todos, estoy realizando la licencia de apertura de una nave industrial como cochera de camiones. Se trata de una empresa de transportes que por la noche guardaria ahi sus camiones. Mi idea en tema de contra incendios es plantearlo todo desde el RSCIEI, pero no sé si debo de entrar con el DB-SI, y considerarlo como aparcamiento, ¿alguien ha hecho alguna de este estilo? la nave tiene unos 300 m2.


Sino me equivoco, te lo digo de memoria, en el ámbito de aplicación del RSCIEI habla de aparcamiento de vehiculos dedicados al transporte de personas y algo más ¿no?...yo los que he visto han sido legalizados con el RSCIEI.

Como se nota que estoy de vacaciones y no tengo la normativa a mano :espabilao :espabilao


:yep Art. 2 1.c del ámbito de aplicación.

...pero si tienes internet bubble, ¿verdad? :shock:
por
#102130
Muchas gracias compañeros, he estado viendo el reglamento, y si es tipo A es necesario el uso de detección automática si mayor de 300 m2. Pero luego dice que "siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes" se podría considerar tipo B ¿quien se atreve a firmar eso? Encima también tendría que llevar bie. ¿si se le pide un certificado al arquitecto que realizo el proyecto justificando que el posible colapso de la estructura no afecta a las naves colindantes serviría? ó ¿como lo estais haciendo vosotros para que no sea tipo A?
Avatar de Usuario
por
#102167
Gonelec escribió:Muchas gracias compañeros, he estado viendo el reglamento, y si es tipo A es necesario el uso de detección automática si mayor de 300 m2. Pero luego dice que "siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes" se podría considerar tipo B ¿quien se atreve a firmar eso? Encima también tendría que llevar bie. ¿si se le pide un certificado al arquitecto que realizo el proyecto justificando que el posible colapso de la estructura no afecta a las naves colindantes serviría? ó ¿como lo estais haciendo vosotros para que no sea tipo A?


Eso, eso, pídele el certificado al arquitecto y NOS LO PASAS.

Si es realmente tipo A, es "imposible"... entendiendo como imposible algo casi imposible y a todas luces muy complicado.
Avatar de Usuario
por
#102238
Hola Gonelec,

Gonelec escribió:Muchas gracias compañeros, he estado viendo el reglamento, y si es tipo A es necesario el uso de detección automática si mayor de 300 m2. Pero luego dice que "siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes" se podría considerar tipo B ¿quien se atreve a firmar eso? Encima también tendría que llevar bie. ¿si se le pide un certificado al arquitecto que realizo el proyecto justificando que el posible colapso de la estructura no afecta a las naves colindantes serviría? ó ¿como lo estais haciendo vosotros para que no sea tipo A?


Lo veo bastante crudo. Aqui, en Zaragoza, es practicamente imposible justificarlo. Como ya he comentado alguna vez, se el caso de una gran constructora que presento un estudio amplisimo, con simulaciones por ordenador sobre este tema y al final no se lo admitieron.

Saludos
por
#102413
Ok, pues nada le tocara poner la BIE y la detección, no queda otra. Gracias!!
Avatar de Usuario
por
#102433
Gonelec escribió:Ok, pues nada le tocara poner la BIE y la detección, no queda otra. Gracias!!


¿la BIE o las BIE's? :twisted:
por
#102529
Bies?? Entiendo que con una bie cubre los 15 metros necesarios, la nave es de unos 350 m2, bien colocada cumple.
Avatar de Usuario
por
#102530
Gonelec escribió:Bies?? Entiendo que con una bie cubre los 15 metros necesarios, la nave es de unos 350 m2, bien colocada cumple.

Deberias pasarte por aquí http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 124#102124 para ver si funciona lo de "una BIE bien colocada"
por
#102686
Hola Boikot, si ya me lei ese hilo, supongo que cada uno ha tenido sus experiencias, yo he visto naves aqui de esas dimensiones con una sola BIE, así que supongo que valdrá.
Avatar de Usuario
por
#102709
Gonelec escribió:Hola Boikot, si ya me lei ese hilo, supongo que cada uno ha tenido sus experiencias, yo he visto naves aqui de esas dimensiones con una sola BIE, así que supongo que valdrá.


Eso de "he visto por hay", "supongo que valdrá", "pues otro lo han hecho"

Es algo que en mi corta experiencia como ingeniero no vale para nada. Segun normativa y bien de acuerdo a estas, interpretando, que es lo mas j***do, lo que piensan los tecnicos que haran la inspeccion.
por
#103275
OK, tenéis razón, tiene que colocar 2 Bies, si no no cubre, gracias compañeros!!
Avatar de Usuario
por
#104326
MAZINGER escribió:
bubble escribió:
Gonelec escribió:Hola a todos, estoy realizando la licencia de apertura de una nave industrial como cochera de camiones. Se trata de una empresa de transportes que por la noche guardaria ahi sus camiones. Mi idea en tema de contra incendios es plantearlo todo desde el RSCIEI, pero no sé si debo de entrar con el DB-SI, y considerarlo como aparcamiento, ¿alguien ha hecho alguna de este estilo? la nave tiene unos 300 m2.


Sino me equivoco, te lo digo de memoria, en el ámbito de aplicación del RSCIEI habla de aparcamiento de vehiculos dedicados al transporte de personas y algo más ¿no?...yo los que he visto han sido legalizados con el RSCIEI.

Como se nota que estoy de vacaciones y no tengo la normativa a mano :espabilao :espabilao


:yep Art. 2 1.c del ámbito de aplicación.

...pero si tienes internet bubble, ¿verdad? :shock:


Si Mazi, muchas veces lo hago pero me daba un poquillo de pereza buscarlo...sinceramente :? :?

:espabilao :espabilao
Avatar de Usuario
por
#104330
bubble escribió:
MAZINGER escribió:
bubble escribió:
Gonelec escribió:Hola a todos, estoy realizando la licencia de apertura de una nave industrial como cochera de camiones. Se trata de una empresa de transportes que por la noche guardaria ahi sus camiones. Mi idea en tema de contra incendios es plantearlo todo desde el RSCIEI, pero no sé si debo de entrar con el DB-SI, y considerarlo como aparcamiento, ¿alguien ha hecho alguna de este estilo? la nave tiene unos 300 m2.


Sino me equivoco, te lo digo de memoria, en el ámbito de aplicación del RSCIEI habla de aparcamiento de vehiculos dedicados al transporte de personas y algo más ¿no?...yo los que he visto han sido legalizados con el RSCIEI.

Como se nota que estoy de vacaciones y no tengo la normativa a mano :espabilao :espabilao


:yep Art. 2 1.c del ámbito de aplicación.

...pero si tienes internet bubble, ¿verdad? :shock:


Si Mazi, muchas veces lo hago pero me daba un poquillo de pereza buscarlo...sinceramente :? :?

:espabilao :espabilao

:beso :mrgreen:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro