Perdón, pero no sé si he entendido bien.
El punto 11 de la ITC BT 18 habla sobre la independencia de la puesta a tierra de los edificios con la puesta a tierra de protección de un CT y cito:
"Sólo se podrán unir la puesta a tierra del edificio y la puesta a tierra de protección del CT si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de corriente de defecto a tierra en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto será menor que la tensión de contacto máxima aplicada definida en el punto 1.1 de la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y CTs."
La fórmula para calcular la separación mínima entre la tierra de protección y la de servicio del CT es:
D => (p·Id)/(2000·PI)
En el caso de la tierra de protección del CT y la del edificio, si no se hace el control de independencia del punto 10 de la misma ITC, se considera que son independientes si se cumplen TODAS y cada una de las siguientes condiciones:
a) No exista canalización metálica conductora que una la zona de tierras del CT con la zona en donde se encuentren los aparatos de utilización.
b) Distancia entre las tomas de tierra del CT y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en el edificio al menos 15 metros para terrenos de resistividad <100 ohmios·m. En terrenos muy mal conductores, la distancia se calcula con la fórmula:
D = (p·Id)/(2·PI·U)
c) El CT está situado en un recinto aislado de los locales del edificio, o bien, si está contiguo o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no estén unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización del edificio.
Fíjate bien, que las fórmulas no son iguales.
Aprovecho para hacer una consulta:
¿El punto 11 de la ITC-BT 18 que cito, hace referencia a la puesta a tierra de protección del CT con cualquier otra de un edificio cercano al mismo o sólo en relación a los edificios a los que da suministro eléctrico?