En el Manual Técnico de Calener GT, donde se describen los tipos de circuitos, habla de:

6. Circuito de bomba de calor circuito cerrado.
Es un circuito de bombas de calor agua-aire en lazo cerrado. Esta modalidad de climatización tiene su propio circuito hidráulico al cual se pueden conectar los siguientes equipos:
a) Las propias bombas de calor agua-aire
b) Uno o más generadores térmicos
c) Una o más torres de refrigeración
d) Uno o más plantas enfriadoras a través de su condensador


¿Podría decirme alguien qué tipo de instalaciones son estas?

Muchas gracias y un saludo.

:gato
Avatar de Usuario
por
#104909
Hola foreros,

Por si a alguien más le interesa la respuesta a mi pregunta, alguien gran solvencia me ha explicado lo siguiente:

"Este sistema corresponde a instalaciones con bombas de calor condensadas por anillo de agua. Se utiliza en edificios con demanda simultánea de calor y frío en zonas diferentes, con bombas de calor funcionando en ciclos opuestos y calentantando/enfriando el agua del anillo de condensación. Esto permite prescindir la mayor parte del tiempo de la actuación de la torre de refrigeración o caldera de apoyo sobre el circuito, puesto que la acción simultánea de calentamiento y enfriamiento se compensan manteniendo constante la temperatura del agua del anillo."

Saludos.

:gato
Avatar de Usuario
por
#104950
Muchas gracias raveri. Muy interesante.

Saludos.

:gato
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro