Se puede instalar una sola boca en una nave? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#80698
No dudes , una Bie en cada planta , simultaneidad 2 y tiempo de autonomia 60 m . Por curiosidad . seguro que es tipo A ??? .
saludos :D
Avatar de Usuario
por
#105779
Buenas tardes a todos. Siguiendo con una pequeña modificación de este hilo, en el caso hipotético de necesitar una única BIE (sin entrar en la corrección o no de instalar una o dos), ¿se podría dimensionar el depósito de agua para 6000 l?
Sé que la norma me obliga a dimensionarlo para las dos BIEs más desfavorables, pero si sólo existe una es defendible ante la Administración este dimensionado?

Muchas gracias por anticipado.
Avatar de Usuario
por
#105807
Totalmente, el requisito se refiere a tu instalación. Y si solo hay una BIE, pues....
Avatar de Usuario
por
#105814
Esoy de acuredo que con una BIE no tiene sentido de hablar del funcionamiento de dos de forma simultánea.

:saludo :usuario
por
#105879
Retomando la pregunta del compañero, el RD 1942/93 establece que las BIEs deberán colocarse "siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 metros de las salidas de cada sector de incendio".
Cabe interpretar que el aumento en dicha distancia sólo podría realizarse en el caso de que, por la configuración del acceso al recinto, la colocación en las inmedaciones de entrada al sector derivara en la imposibilidad de utilización de la misma, es decir, se prioriza la utilización de la BIE antes que su ubicación.
Dicha restricción a la ubicación de la BIE podría deberse a que, al igual que en el caso de los extintores en recintos como cuartos de máquinas, de calderas, etc, parece poco aconsejable disponer del medio de lucha activa contra el incendio en una ubicación tal que, de tener que acceder al recinto desde otro sector o desde el exterior, no pueda utilizarse puesto que dicho medio quede probablemente dentro del propio fuego.
Con respecto al tema del depósito, grupo, etc., en principio en instalaciones de 1 o máximo dos BIEs en mi opinión cabría pensar que la fuente de suministro pública sería capaz de suministrar el caudal durante el tiempo establecido, si bien para evitar problemas debería solicitarse certificado de dichas condiciones a la compañía suministradora.
A la hora de instalar equipos de lucha contra incendios, habría que pensar en que lo prioritario es que los mismos puedan ser empleados de forma efectiva; debería pensarse por lo tanto que la persona que vaya a intentar utilizarla, pensara (el común de los humanos no suele reaccionar muy bien ante un incendio, y por lo tanto no sule pararse a pensar nada) en bajar por las escaleras con ella, y no lanzarla o realizar operaciones extrañas o contra toda lógica.
Avatar de Usuario
por
#105992
Muchas gracias por vuestra ayuda. Con esto y espero un poco de mano izquierda confío poderme llevar el gato al agua con los técnicos de Industria.
Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#106016
Cuidado con los gatitos de Industria, que se las saben todas, así que preparaté muy bien....

:saludo :usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro