- 27 Ago 2008, 18:40
#106000
Gracias cymaq, ha sido de gran ayuda tu comentario.
Según CTE-DB-SI me salen 36 personas, luego < 50 que marca el límite de la pública concurrencia.
Siguiendo éste criterio y si voy a la tabla de instalaciones que precisan de proyecto en ITC-BT 04 en lugar del grupo "i" creo que sería el "e" pero no entiendo el apartado LÍMITES donde pone P>100Kw por caja gral. de protección.
La potencia instalada es de 23,6 KW, para la que siguiendo la ITC-BT 10 he cogido un factor de simultaneidad de 1 correspondiente a locales comerciales y locales como creo que es el caso, si se puede considerar un local de maquillaje y estética como comercial. Por tanto la potencia máxima admisible la considero igual, 23,6 Kw, ¿Es correcto? y potencia a contratar 27,71 Kw trifásicos.
La energía solar no es alternativa....es la energía.