Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#108756
Tengo un CT cerca de un edificio, vamos pegado, y dentro de este se va a colocar una pequeña piscna de un SPA. Esta va a estar a 15 metros de un CT y claro las tierras del CT en un principio me las imagino pero no las veo.

La pregunta es ¿pueden interferir las tierras del CT en las que yo voy a colocar en las piscina para hacer la red equipotencial?

Si es afirmativo, ¿que solución le puedo dar?

Gracias amigos.
Avatar de Usuario
por
#108839
Si buscas un poco en el foro encontrarás la discusión de la unión de las tomas de tierra del edificio y del CT (más la del pararrayos) con opiniones para todos los gustos.