Hola copmis, bueno, el otro dia en la obra me preguntó el fontanero que si se podía entrar con la tubería de agua potable al lado de la salida de fecales, pues tenían un pasatubos en el muro que entraba todo...

Como lo conozco, le comenté que en principio sí, pero que se lo miraba, porque en el CTE no pone nada al respecto ( o no lo he visto), pero como hay normas de abastecimiento de agua y normas de compañías, etc, pues no se por donde buscar más. Por esto mi pregunta.

Gracias peña.
:comunidad
por
#111217
Aunque no se refiere a acometidas, sino a redes urbanas, podríamos apelar al punto 12.3.1. "Profundidad de las zanjas" de la Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. Si estas condiciones no pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales.
Avatar de Usuario
por
#111227
Gracias maestro, eso es justo lo que estaba buscando.
:amo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro