Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#111877
Tengo una duda sobre el diseño de una chimenea.
Estamos haciendo una sala de calderas exterior pegada a la pared del edificio. La sala de calderas hace 4 metros y la pared del edificio 12m.
La caldera es de 68 kw, es decir, no he de aplicar la une 60601.
Mi duda es sobre el diseño de la chimenea. ¿He de subir la chimenea hasta la cubierta del edificio de 12 metros o la puedo dejar solo 1 metro por encima de los 4 metros de la sala de calderas?
¿que norma tengo que aplicar?
He revisado la UNE60670-6 pero no me queda claro.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#111883
UNE 123-001-2003 ¿la has mirado?

Normas Europeas UNE-EN 13384-1 y 13384-2 ¿y estas?

El CTE en salubridad HS-3 tambien te marca límites, si le es de aplicación.... :usuario :comunidad
por
#112091
Siendo de aplicación el RITE 2007, deberías mirar en IT 1.3.4.1.3
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro