Hola a tod@s!

Según IT 1.2.4.4. del famoso R.I.T.E., indica que hay que contabilizar el consumo entre los diferentes usuarios de una misma instalación térmica.

Mi cuestión es la siguiente,
En una finca de un único dueño se han construido tres chalets, uno para los papis forrados, y dos para los hijos afortunados... la generación de frío para las viviendas de los hijos es compartida. Supongo que para cada vivienda se considera un usuario diferente, con lo que debería contabilizar el consumo de cada vivienda por separado, no?

Para no tener qeu hacer esta contabilización de consumos, ¿se podría razonar que esto no es necesario porque todo es propiedad del cabeza de familia y considerarle a este como único usuario? supongo que si las viviendas formasen una sola muy grande, esto si que sería así, no?

Gracias,

Salu2!
por
#110557
mimiguel escribió:

..., ¿se podría razonar que esto no es necesario porque todo es propiedad del cabeza de familia y considerarle a este como único usuario? ...
Gracias,


Tanto en el artículo 12 del RITE como en IT 1.2.4.4 se habla de "usuarios" y no de titulares. Según el Apéndice de Términos y Definiciones, "Usuario: persona física o jurídica que utiliza la instalación térmica"
Me temo que tendrás que contabilizar los consumos.
por
#112478
Hola de nuevo, y gracias!

¿Me podríais indicar como contabilizo consumos en un sistema VRV? La misma bomba de calor da servicio a dos chalets de la misma propiedad, yo había pensado en contabilizar los caudales del refrigerante poniendo un contador en la tubería del refrigerante en estado líquido a la entrada de cada vivienda. No se si esto es un aaberración, o si se podría hacer así. De ser así, no tengo ni idea de que elementos auxiliares habría que poner a los contadores, (válvulas, filtros, etc.).
¿Hay alguna norma, o alguna guía técnica dónde vengan requisitos y características que deban cumplir estos sistemas de contabilización? (medidas mínimas de arquetas, etc.)

Gracias,
Avatar de Usuario
por
#112968
en que pensaba el que puso una instalación vrv compartida por 2 viviendas?
por
#112974
yaa, tienes razón... supongo que pensaría que todo iba a salir del mismo bolsillo. Y en realidad seguro que es así, porque es una finca bastante grande de un mismo propietario, donde se ha puesto su vivienda y otras dos más pequeñas para los hijos. Digo yo que todo lo pagará el papi... pero el nuevo RITE dice que hay contabilizar los consumos igualmente. A si que no se como solucionarlo, y no tengo tiempo para cambiarlo.

Se os ocurre alguna "chapucilla" para contabilizar el consumo, de manera que cumpla con el RITE.

gracias,

Salu2!
Avatar de Usuario
por
#112997
Pues como no sea contabilizando el consumo electrico, que razonablemente deberia ser proporcional al consumo termico, no se si existe un medidor de flujos y temperaturas que pueda medir Tª y flujo del aire :ein .
Avatar de Usuario
por
#113221
Los sistemas VRV ( no se qué marca en concreto es la que hay instalada) tienen un sistema de contabilización de consumos, aunque es algo caro y no esta pensado para instalaciones de ese tipo. Claro que el VRV tampoco eta pensado para ese tipo de instalaciones :partiendo . En fin, los sistemas de control centralizado te permiten calcular el consumo de cada una de las unidades interiores.
No tienes que hacer ninguna chapucilla, ya te la suministran ellos mismos (los de la casa del VRV)


Saluuuuuudos
Avatar de Usuario
por
#113222
Matizo algo la respueta anterior. Existen controles centralizados que te permiten esta contabilización de consumos. Los mas básicos no