Hola Compañeros:

En la mayoria de proyectos que veo para calcular el lineas de alimentacion a alumbrado con lamparas de descarga lo hacen multiplicando la potencia por 1,8 segun marca el REBT ITC-09 pero calor esta instuccion tecnica es apra alumbrado exterior.

Entonces es estrictamente necesario este factor para el calulo del alumbrado interior de fluorescencia???

Gracias
por
#113161
Si con matices

Si usas el buscador te saldran chorrocientos temas acerca de lo mismo

:comunidad
Avatar de Usuario
por
#113163
Mira la ITC-BT-44 punto 3.1

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista envoltamp'erios será de 1'8 veces la potencia en vatios de las lámparas.

Esta ITC habla de receptores para alumbrado en general.
por
#113167
Bekenise escribió:Mira la ITC-BT-44 punto 3.1

joder manda guebos, si es que estoy ciego....

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista envoltamp'erios será de 1'8 veces la potencia en vatios de las lámparas.

Esta ITC habla de receptores para alumbrado en general.