Muy buenas Franele,
Perdona, estaba en un curso de RITE que nos esta dando un amigo de Mazinger.
Tienes recuperadores a la carta, por ejemplo, en salvador escoda:
http://www.tallerdelclima.com/docs/Cata ... al_8.1.pdf
Como dice Palito, no hay nada que cumpla, porque tienes que meter un F6 para IDA3 y este filtro tiene una perdida de presión de 250Pa, y la máxima permitida para un recuperador medio es de 200Pa.
¿Hay alguna razon por la que pidas un recuperador entalpico? Pensaba que la diferencia entre un recuperador estatico y uno rotativo estaba en el eficiencia. Aqui me pierdo.
Si tienes un rato, mirate las paginas 92, 93 y 94 del documentos de "Comentarios RITE 2007" del Idae. Te hacen un ejemplo con 2 tipos de recuperadores, con filtros F6, etc. Aunque el amigo de Mazinger dice que el documento no vale nada para mi es de gran ayuda.
Esto de los recuperadores es un tema delicadito. Estoy viendo que este reglamento está generando mucha polémica y se tendrá que revisar porque deja muchas cosas en el aire.
Palito, lo de las inspecciones lo daba por hecho...
Saludos,
El Conde