po79 escribió:yo creo que la altura no importa, sólo lo quieres para que admita aire para no tener el cuarto en una depresión excesiva y que funcione bien el extractor.
100x100 son 10000mm2=100cm2>50cm2 y rompes sectorización.
si lo quieres dimensionar con algún criterio, yo suelo imponer v=4m/s, y le pones el mismo caudal de extracción o un poco menos (10%) y Q=v·A
Por cierto, ¿donde dicen que si la superficie de la rejilla es >50cm2 rompes sectorización? Precisamente la uso para no tener que ventilar los trasteros de forma mecánica y no romper la sectorización. Además las rejillas están homologadas como RF-60. Si necesitamos RF-120, necesitamos poner 2 rejillas consecutivas (en paralelo). Creo que es así, y por eso están homologadas y no rompen sectorización.
Un saludo.