- 01 Oct 2008, 14:36
#115151
Te pasa lo mismo que amí, donde yo vivo en mi edificio salta el diferencial de varias viviendas a la vez, las que están conectadas en la misma fase, y también saltan en otros edificios, en unas cuantas ocasiones, se da el caso que en la zona donde vivo el terreno tiene muy mala tierra (zona rocosa), y puede ser que tenga una resistencia alta de tierra, por lo que si se induce una corriente en esa tierra, la caida de tensión que esta corriente produce, puede saltar los diferenciales.
Otra causa en la que las compañias electricas menos mira, son los armónicos, para eso hay que utilizar un analizador de redes, y que coincida que cuando salte el diferencial se detecte un contenido armónico en la red anormal y por encima del valor máximo, para que la compañía eléctrica ponga filtros o algo para eliminar esos armónicos que los puede producir un vecino tuyo, una fábrica cerca con hornos de inducción, talleres de soldadura, un aula de informática con muchos ordenadores, etc, o incluso que la propida compañía te los este metiendo por medio de su CT, que se les haya quedado pequeño, y en algunos puntas de consumo el trafo en pieze a trabajar en zona no lineal, con lo que la corriente que entrega no es líneal y tiene un contenido elevado de armónicos.