Mary escribió:Hola no estaba segura, desde luego, llevo varios dias con bastantes dudas con respecto a esto, y pensaba ir a consulturlo a industria pero me van a contestar eso, el tema de hacerlo así era para que el equipo de medida quedara accesible, pero como esta en el linde de la parcela dejamos un camino de acceso y ya esta, lo suyo es a 5 metros del apoyo.
Gracias.
Como veo, es un CT de abonado.
¿Pensabas en poner la medida en el apoyo? ¿No crees una locura poner la medida de media tensión fuera del CTC?
Si no tienes espacio, no te comas el coco, y pon un CT de abonado en el linde de la parcela (si se puede) con las puertas hacia fuera.
Si quieres que te eche una mano, mandame un mensaje con la forma, y vere si te puedo ayudar.
Todo sea por ayudar al compañero, "tal vez mañana requiera mi ayuda en cualquier otro proyecto a cambio de una pequeña compensación"
Saludos.