BUENAS TARDES, ¿ESTA PERMITIDO COLOCAR UNA PICA DE TIERRA EN EL INTERIOR DE UNA ARQUETA DE PASO DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION?
Avatar de Usuario
por
#115611
Yo no le veo a priori ningún inconveniente técnico, aunque no lo veo lógico aprovechar una arqueta de distribución.

Con lo fácil que es poner una pequeña arqueta de registro independiente....

:brindis :comunidad
Avatar de Usuario
por
#115701
La arqueta es parte de la red de distribución así que tendrá que autorizar la compañía distribuidora.

Yo pongo picas de puesta a tierra pero para el neutro de la red de distribución o de las acometidas, para nada más (He visto que alguna farola también las tiene puesta ahí, aunque no sé si será muy correcto)
por
#115902
Yo las de las farolas las meto ahi y nunca me han dicho nada