Plano de evacuación El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#115850
Buenas Tardes. Hice el proyecto de un local para centro de día (que al final tuvo que firmarlo un arquitecto pues al parecer un Ingeniero Industrial no es competente). El técnico de la Consellería competente ya ha dado el visto bueno pero en la inspección le piden tener un plano de evacuación (original) en el local. ¿Valdría uno echo por mi y plastificado?, ¿Que deben cumplir estos planos, ser fotoluminiscentes, tamaño adecuado, etc? Gracias
Avatar de Usuario
por
#115867
En Málaga lo que he visto yo que piden es un ficha plastificada, por planta, donde se aprecie la distribucion del edificio.

No dice nada de dimensiones (supongo que aquella en la que se pueda ver claramente la ficha) ni de que sea fotoluminiscente.
Avatar de Usuario
por
#115890
Lo que necesita ese centro, posiblemente, es un Plan de Autoprotección.

Mira el RD 393/2007.

Un plano, un plano....
menudo técnico de Consellería.... :cabezazo :cabezazo
de competencias si que entienden, pero de normas ni idea.... :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#115945
pablogf escribió:El técnico de la Consellería competente ya ha dado el visto bueno pero en la inspección le piden tener un plano de evacuación (original) en el local. ¿Valdría uno echo por mi y plastificado?, ¿Que deben cumplir estos planos, ser fotoluminiscentes, tamaño adecuado, etc?


Dejando de lado que si te hace falta un plan de autoprotección, lo tendrás que hacer, en principio, sí que te valdría el citado plano, si con uno tienes suficiente.

Nosotros normalmente, realizamos los planos en formato DIN A3, en colores, situados cerca de una luz de emergencia (cerca es a menos de 2,00 m o equivalente, en función de la intensidad luminosa de la luz de emergencia). El plano lo puedes plastificar o enmarcar en cristal o metacrilato o como quieras, de tal forma que dure :yep .

Se suele hacer de tal forma que abarque la zona en la que está la persona que lo vea, señalizando de forma clara y unívoca los medios manuales de extinción contra incendios, los diferentes recorridos de evacuación y las salidas, tanto habituales como de emergencia.

:usuario

:saludo
por
#321483
Gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro