Hola,

Me gustaría saber que proceso utilizais para saber la resitencia de una estructura de acero ya ejecutada.

He visto el proceso del CTE pero por lo que he visto requiere calcular cargas y me parece un poco complicado el proceso.

Sabeis si hay algún proceso más simple.

Un saludo y gracias.
Avatar de Usuario
por
#1172
No entiendo muy bien tu pregunta, la resistencia es a una carga. Se supone que quieres saber si tu estructura aguanta una carga, un viento, un sismo, un algo...si no quieres calcular la carga que se supone te tiene que resistir tu estructura, qué quieres saber?

:shock: no se, a lo mejor es que no lo he pillado bien.
por
#1222
Hola,

Perdona por no haberme explicado bien.

Lo que quiero calcular es la Resistencia al Fuego de la Estructura, que está ejecutada ya.

Y no entiendo muy bien el proceso del CTE. Era por si conoceis alguno.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#1233
Si es una estructura típica realizada con perfiles normalizados (HEB, IPE, IPN, etc...), la resistencia al fuego es mínima (creo que en torno a los 15 minutos, corregidme si no es así).

Lo que se hace habitualmente, es proyectar la estructura con vermiculita, por ejemplo, con un espesor tal que alcance la resistencia al fuego exigida.

Es decir, si por cálculos te sale una R 120, por ejemplo, pones en tu memoria que se proyectará vermiculita hasta alcanzar esa R 120, y que la garantía te la proporcionará la empresa encargada de realizarlo.

Espero haberte ayudado.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#1239
Bueno Raquel, en el título del post hablas de la resistencia de las estructuras de hormigón, aunque luego dices que la que quieres saber es la correspondiente a las de acero.

Suponiendo que te refieras a estas últimas, voy a rescatar un post previo al 15-D, donde el compañero Sir Maky, nos da unos apuntes sobre cómo calcular la resistencia al fuego de perfiles metálicos:

http://www.google.com/search?q=cache:Ts ... =clnk&cd=2

Si una vez calculado la R (antigua EF) del perfil no cumple el mínimo exigido, habrá que aplicar soluciones como la que propone el amigo Fabián.
por
#1243
Vale,

Gracias por vuestra información.
Avatar de Usuario
por
#1299
Raquel,

Lo de calcular la resistencia al fuego de una estructura de acero es perder el tiempo porque no te dará mas allá de 15 minutos, y eso dudo que te sirva para algo, por lo que al final tendrás que ignifugar. Habla con las empresas especialistas de ignifugado, les expones el problema y ellos te darán la solución y te certificarán la resistencia al fuego.

Si no conoces a nadie, me mandas un privado y te daré el teléfono de una empresa muy buena de Valencia que se dedica a ello.

Otro tema es como te acepte la propiedad lo de gastarse una pasta para ignifugar al estructura, pero eso.... , eso ya es otra historia.
por
#224170
Antonio Alé escribió:Bueno Raquel, en el título del post hablas de la resistencia de las estructuras de hormigón, aunque luego dices que la que quieres saber es la correspondiente a las de acero.

Suponiendo que te refieras a estas últimas, voy a rescatar un post previo al 15-D, donde el compañero Sir Maky, nos da unos apuntes sobre cómo calcular la resistencia al fuego de perfiles metálicos:

http://www.google.com/search?q=cache:Ts ... =clnk&cd=2

He intentado ver el link pero no funciona, ¿dónde consigo esos apuntes :usuario ?

Si una vez calculado la R (antigua EF) del perfil no cumple el mínimo exigido, habrá que aplicar soluciones como la que propone el amigo Fabián.
Avatar de Usuario
por
#224520
manuoe escribió:
Antonio Alé escribió:Bueno Raquel, en el título del post hablas de la resistencia de las estructuras de hormigón, aunque luego dices que la que quieres saber es la correspondiente a las de acero.

Suponiendo que te refieras a estas últimas, voy a rescatar un post previo al 15-D, donde el compañero Sir Maky, nos da unos apuntes sobre cómo calcular la resistencia al fuego de perfiles metálicos:

http://www.google.com/search?q=cache:Ts ... =clnk&cd=2

He intentado ver el link pero no funciona, ¿dónde consigo esos apuntes :usuario ?

Si una vez calculado la R (antigua EF) del perfil no cumple el mínimo exigido, habrá que aplicar soluciones como la que propone el amigo Fabián.

No sé si te has percatado de que este hilo se inició hace más de tres años... Amén de que al mensaje que intento enlazar y que has citado, lo hago a través de la caché de google porque en su día (hace ¡años!) se perdió y era una forma provisional y transitoria de poder consultarlo.

Si usas el buscador verás algún hilo similar, como viewtopic.php?f=8&t=26174&p=212822&
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro