#123416
No se si estoy muy espeso hoy, pero no encuentro dentro de la ITC-LAT 06 las intensidades admisibles para cables entubados, ni siquiera un factor de corrección extendido a 0.8, para aplicarselo a las intensidades admisibles para cables directamente enterrados, si recogidas en la ITC. Por tanto, ¿qué intensidades utilizamos para cables entubados.
Última edición por Amores el 04 Nov 2008, 15:27, editado 1 vez en total
por
#123434
Creo que lo tienes en

Punto 6.1.2.2.5

Tabla 12


Saludos
por
#123439
javido escribió:Creo que lo tienes en

Punto 6.1.2.2.5

Tabla 12


Saludos

Gracias Javido, efectivamente estoy espeso :cabezazo :cabezazo