Hola, Buenas noches.

Escribo con la esperanza de que alguien pueda echarme un cable...

Sabríais decirme, por favor, qué factor de simultaneidad debería ponerle a un colegio público de educación infantil y primaria?.
Es un proyecto que acaba de caer en mis manos y no se muy bien como resolver ese tema.
Gracias a todos de antenamo y enhorabuena por el foro.

Hasta pronto.
Avatar de Usuario
por
#124749
Número de circuitos Coeficiente de simultaneidad (kS)
De 2 a 3 0,9
De 4 a 5 0,8
De 6 a 9 0,7
>9 0,6

Alumbrado siempre kS=1
Con esa tablita te haces una idea y luego echas un ratito viendo los receptores que pueden funcionar al mismo tiempo en el peor de los casos.
Por ejemplo:
Yo pondría funcionando al mismo tiempo todo el aire acondicionado, todo el alumbrado, si tienes aula de informática, añade por tanto todos los ordenadores, luego haces una estimación de las tomas de varios usos con la tabla de arriba poniendo unos 2200 W por circuito (no más de 4 ó 5 tomas por circuito)
Luego dale muchas vueltas en dias diferentes o momentos del dia diferente.
Con eso terminarás ajustándo la potencia o realizando una cosa muy rara jeje
Avatar de Usuario
por
#124777
Llevo 2 años redactando proyectos y esa es mi gran duda, los coeficientes de simultaneidad.
Mis compañeros aplican unos coeficientes segun el tipo de circuito o de uso. Algo que yo no veo muy correcto, veo más apropiado hacer una suposición del consumo real en un dia normal de lo que pueda haber conectado, pero ... no lo termino de tener claro...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro