¿Sabéis si reglamentariamente o según N.N.P.P de compañía se permite la instalación de más de un circuito de 3x240 mm2 por tubo de 160 mm?, aplicando factores de correción o similar. Mi caso es para Fenosa.
por
#125003
En el RLAT (RD223/2008) en la ITC-BT-06 apartado 4.2 (segundo párrafo), indica que:
No se instalará más de un circuito por tubo.

Saludos
por
#125004
Gracias Javido, lo se, pero ¿previo al RLAT?. El problema es que dispongo de 6 tubos y mis necesidades son para 7 líneas, y me preguntaba la posibilidad de plantear 2 circuitos en uno de los tubos.
Avatar de Usuario
por
#125009
jmamores escribió:Gracias Javido, lo se, pero ¿previo al RLAT?. El problema es que dispongo de 6 tubos y mis necesidades son para 7 líneas, y me preguntaba la posibilidad de plantear 2 circuitos en uno de los tubos.


Fuera de NNPP, y si se trata de crecimiento vegetativo de la zona, el técnico de turno te lo puede autorizar.
por
#125024
Puedes hacer los circuitos con mayor capacidad si doblas las fases pasandolas por cada tubo, es decir como si pasasses un 6x240