Buenos días necesitaría aclarar unos términos básicos y fundamentales. He visto algún hilo al respecto por el foro pero ninguno me ha aclarado el tema.
La verdad es que ya son muchos los proyectos y los años ya aun así no tengo el concepto claro.
Mi caso es el siguiente:
Estoy realizando el proyecto de electricidad de una joyería cuya superficie construida total es de 199,00 m2, de los cuales solo 91 m2 son superficie al público. Considerando según ITC-BT-10 para locales comerciales 100w/m2 en principio tendría una potencia prevista de 19.900 W. ¿Hasta aquí bien? Ruego que si en algo estoy equivocado se comente.
Ahora bien, se pretende contratar en monofásico por lo que la potencia máxima en monofásico son aproximadamente 14.000 W.
Una vez proyectada la iluminación 7.585 W teniendo en cuenta el coeficiente de 1,8 para aquella iluminación con fluorescentes, halógenos y leds. En lo referido a la fuerza del local tenemos 3.000 W del climatizador, 2.200 W de un secamanos y cuatro circuitos de usos varios, sin un uso definido, a los que he asignado una potencia de 2.300 W. Total potencia "¿instalada?" de fuerza 14.400 W.
Total potencia estimada de calculo 21.985 W, hasta aquí no hemos aplicado ningún coeficiente de simultaneidad. Yo creo que en los 4 circuitos de usos varios se puede aplicar una simultaneidad de 0,35, y en el alumbrado y climatizador considerar coeficiente 1 para un caso desfavorable.
Entonces 7.585 + 3.000 + 3.220 = 13.805 W , habiendo proyectado esta potencia máxima simultánea, ¿ Puedo calcular la derivación individual del local (joyería) para la potencia de 13.805 W? Derivacion individual cables aislados unipolares PVC 2x16 + TTx16 mm2 y protegida la instalación con un IGA de 63 A.
¿Os parece bien, hay algo mal hecho?
Gracias y saludos
La verdad es que ya son muchos los proyectos y los años ya aun así no tengo el concepto claro.
Mi caso es el siguiente:
Estoy realizando el proyecto de electricidad de una joyería cuya superficie construida total es de 199,00 m2, de los cuales solo 91 m2 son superficie al público. Considerando según ITC-BT-10 para locales comerciales 100w/m2 en principio tendría una potencia prevista de 19.900 W. ¿Hasta aquí bien? Ruego que si en algo estoy equivocado se comente.
Ahora bien, se pretende contratar en monofásico por lo que la potencia máxima en monofásico son aproximadamente 14.000 W.
Una vez proyectada la iluminación 7.585 W teniendo en cuenta el coeficiente de 1,8 para aquella iluminación con fluorescentes, halógenos y leds. En lo referido a la fuerza del local tenemos 3.000 W del climatizador, 2.200 W de un secamanos y cuatro circuitos de usos varios, sin un uso definido, a los que he asignado una potencia de 2.300 W. Total potencia "¿instalada?" de fuerza 14.400 W.
Total potencia estimada de calculo 21.985 W, hasta aquí no hemos aplicado ningún coeficiente de simultaneidad. Yo creo que en los 4 circuitos de usos varios se puede aplicar una simultaneidad de 0,35, y en el alumbrado y climatizador considerar coeficiente 1 para un caso desfavorable.
Entonces 7.585 + 3.000 + 3.220 = 13.805 W , habiendo proyectado esta potencia máxima simultánea, ¿ Puedo calcular la derivación individual del local (joyería) para la potencia de 13.805 W? Derivacion individual cables aislados unipolares PVC 2x16 + TTx16 mm2 y protegida la instalación con un IGA de 63 A.
¿Os parece bien, hay algo mal hecho?

Gracias y saludos