#125864
La ITC-BT-16 en su apartado 3 indica que el IGM será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW y de 250A para las superiores a ésta, hasta 150 kW.
¿Que pasa con las previsiones de carga superiores a 150 kW? ¿Hay que colocar dos Líneas Generales de Alimentación?
Avatar de Usuario
por
#125978
Habrá que colocar varias centralizaciones, y estas pueden ser alimentadas por una única línea general de alimentación o cada una por una.

Saludos.