Os expongo mi duda: tengo un parking con 273 plazas de garaje repartidas en tres plantas subterráneas.
Dichas plazas van a ser vendidas, por lo que interpreto que dicho parking no va a local de pública concurrencia.
Pasando de mi interpretación, la constructora dice que si que es LPC.
Pues bien, a la hora de aplicar el alumbrado antipánico, ¿es necesario considerar la superficie de las plazas de aparcamiento para el mismo?
¿o es suficiente con la consideración de las calles?
Yo entiendo que teniendo 1 lux en los ejes de las rutas de evacuación y 0,5 lux en toda la anchura de las calles ya cumpliría la ITC-BT-28.

Gracias de antemano
por
#126200
No cumples, debes incluir tambien la zona destinada a plazas de aparcamiento.
por
#126203
Goran Pastich escribió:Sólo sobre las calles, según la guía:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep04R2.pdf


Lo siento, debo de ser muy burro, pero no lo veo. Si que especifica el alumbrado de evacuación, pero sobre el de ambiente o antipánico no dice nada específico de garajes.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#126211
Cierto, estaba suponiendo que tendría la misma cobertura que el de evacuación...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro