Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#126740
Buenos dias, estoy haciendo un proyecto electrico en Guadalajara en un local de Atmofera polvorienta sin riesgo de incendio o explosion. La ITC 30 indica que las canalizaciones tendrán un grado de proteccion IP 5x. ¿como justifico o garantizo esta protección.? ¿Bastaria con cajas de emplame y derivacion estancas y tubos rígido de PCV?. Las canalizaciones serán superficiales. Gracias
Avatar de Usuario
por
#126749
El IP del tubo como el la caja lo tendría que indicar el fabricante en el certificado del material, para 5X posiblemente tengas que irte a tubos roscados y entrar en la caja con contratuercas...
Avatar de Usuario
por
#126923
Mira la UNE 202004-3
UNE EN 61241-14

entiendo que se trata de polvos combustibles, aunque sin riesgo de incendio y explosión.
:comunidad
por
#127012
No son polvos combustibles. Son polvos de cemento y de arena
Avatar de Usuario
por
#127123
gerente3 escribió:No son polvos combustibles. Son polvos de cemento y de arena


:cabezazo
Cachis...