Hola a todos,
En una fábrica que se puso en funcionamiento hace 5 años, tienen contratado 300 kw y necesitan ampliar de potencia, el proyecto inicial no lo redacté yo, a continuación os indico las características:
La industria posee un CT de cliente de 1000KVA y tiene dentro del CT un interruptor de corte en carga de 1600A y tres salidas (fusibles de 400 A), de cada grupo de fusibles (uno por fase, evidentemente) sale una línea (el proyectista original las llamó Derivaciónes individuales) por cada cuadro "general de mando y protección" situado en el interior de la nave, hay un total de tres de esos cuadros,el proyectista los denominó cuadros generales de mando y protección.
La pregunta es, si esta configuración es válida o debo de cambiarla, ya que posee "tres derivaciones individuales" y no posee un interruptor general en el interior de la nave que deje sin suministro toda la industria.
Si unifico las tres derivaciones en una y pongo un cuadro general de donde doy servicio a las otros cuadros me encuentro con el siguiente problema:
El interruptor general debería ser de unos 1600A, ya que la potencia instalada es (ahora tras la ampliación) de 1400kw aproximadamente, aunque en facturación está dando una potencia de pico de unos 650kw.
Estoy un poco "atascado" con esto y no se muy bien que hacer:
1ª opción: Aprovechar las derivaciones que tiene y distribuir en tres cuadros que darán a su vez servicio a todos los subcuadros instalados.
2ª opción: Modificarlo todo (supongo que habría que modificar incluso el CBT del CT) y realizar distribución nueva, con el consiguiente coste al cliente, rondaría unos 25000€ en material y mano de obra.
Ante todo, muchas gracias por adelantado.
En una fábrica que se puso en funcionamiento hace 5 años, tienen contratado 300 kw y necesitan ampliar de potencia, el proyecto inicial no lo redacté yo, a continuación os indico las características:
La industria posee un CT de cliente de 1000KVA y tiene dentro del CT un interruptor de corte en carga de 1600A y tres salidas (fusibles de 400 A), de cada grupo de fusibles (uno por fase, evidentemente) sale una línea (el proyectista original las llamó Derivaciónes individuales) por cada cuadro "general de mando y protección" situado en el interior de la nave, hay un total de tres de esos cuadros,el proyectista los denominó cuadros generales de mando y protección.
La pregunta es, si esta configuración es válida o debo de cambiarla, ya que posee "tres derivaciones individuales" y no posee un interruptor general en el interior de la nave que deje sin suministro toda la industria.
Si unifico las tres derivaciones en una y pongo un cuadro general de donde doy servicio a las otros cuadros me encuentro con el siguiente problema:
El interruptor general debería ser de unos 1600A, ya que la potencia instalada es (ahora tras la ampliación) de 1400kw aproximadamente, aunque en facturación está dando una potencia de pico de unos 650kw.
Estoy un poco "atascado" con esto y no se muy bien que hacer:
1ª opción: Aprovechar las derivaciones que tiene y distribuir en tres cuadros que darán a su vez servicio a todos los subcuadros instalados.
2ª opción: Modificarlo todo (supongo que habría que modificar incluso el CBT del CT) y realizar distribución nueva, con el consiguiente coste al cliente, rondaría unos 25000€ en material y mano de obra.
Ante todo, muchas gracias por adelantado.