Se puede pasar paralelamente unas bandejas eléctricas por debajo de una tubería de agua para bies? y debajo de una tubería de saneamiento? en el REBT solo veo que no se puede si condensan...
Gracias
por
#128665
ITC-BT-20 La distancia mínima es de 3cm. No puede estar por debajo de tuberías de agua. Si tienes una tubería encima en paralelo puede haber una fuga de estay el riego es mayor que un simple cruzamiento.

La lógica dice que las líneas eléctricas vayan por encima de las de fluidos. Esto no se suele cumplir en las salas de máquinas donde los fontaneros son los primeros que llegan y hacen la instalación como a ellos les interesa.
por
#128672
Pero no pone eso explícitamente, pone que no puede ir debajo de tuberías que puedan tener condensaciones. Necesito saber si solo es aconsejable para las de PCI o si está prohibido.
Gracias
por
#129348
Toda tubería llevando líquido a distinta temperatura que la ambiental puede tener condensaciones. Esto es el 100% de las tuberías.