Hola,

En un aparcamiento subterráneo perteneciente a un edificio de oficinas, de unas 100 plazas de vehículos, se quiere colocar, segun el cliente, una bomba de calor perteneciente a uno de los locales de planta baja.

La duda es, según la tabla 2.1 del DBSI, tendré que meter esa máquina en una sala compartimentada? Es decir, no la puedo colocar directamente dentro del aparcamiento?

Para aclarar ciertas dudas, se trata de una unidad exterior preparada para colocarse en interiores, es decir, intercambia el calor con el exterior mediante conductos.

Gracias y saludos
Avatar de Usuario
por
#128746
Comprueba la definición que da el RITE de una sala de máquinas y, si es tu caso, tendrás que darle ese tratamiento desde el punto de vista del DB-SI.