La itc-bt-19 en el punto 2 dice que para instalaciones industriales que se alimenten con ct propio la salida del trafo es el origen de la instalación interior, aunque no sea una instalación industrial (desconozco si lo es en este caso) se puede asimilar perfectamente a este esquema.
Por otro lado la itc-bt-17 en el punto 1 dice que los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda, pero como ésta instrucción trata de instalaciones de enlace y sólo tenemos una línea que no es ni acometida, ni lga, ni di (según sus definiciones) podemos considerar que el puente de los bornes del trafo a la protección se "puede" considerar como una derivación individual ya que llega a donde tenemos la primera protección de la instalación interior, y siguiendo esta instrucción exige que hay una protección general y dispositivos individuales para los circuitos, así que si quieres poner varias salidas, todas tendrán que salir de este interruptor general.
Eviendemente, todo lo que comento es una interpretación particular ya que este esquema (alimentación con trafo propio) no viene recogido de forma explicita en el rebt (al menos no lo he encontrado).