- 02 Dic 2008, 13:41
#131222
En la torre de entronque:
1- Angular para la derivación
2- Cadenas de amarre con sus grapas y demás
3- Empalmes para unir con los puentes.
En al torre 1 de la derivación
1- La torre
2- Cruceta recta
3- Cadenas de amarre con sus grapas y accesorios varios
4- Angular para montar fusibles de expulsión (puede que con seccionadores te valga)
5- Juego de fusibles de expulsión
6- Angular para montar terminales paso a subterráneo
7- 3 Terminales de paso a subterráneo (Botellas)
8- Juego de pararrayos autoválvulas
9- Cable seco de media tensión
10- Tubo de acero para bajante del cable
11- Antiescalo
En general
1- Cable LA-56 para vano y puentes.
2- Otro juego de terminales para la celda de línea.
NOTA: Es para un entronque de un particular, si es todo de compañía podrás hacerlo en la torre de entronque y usar seccionadores.
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.