- 26 Nov 2008, 11:39
#129685
Según el CTE, no es posible constituir un unico sector de incendios para las tres plantas del aparcamiento por este parrafo.
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio
" Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho
recinto ninguna zona habitable."
Dado que no se puede prever un único sector de incendios para todo el aparcamiento, habrá que compartimentar cada planta como un solo sector.
Para delimitar los sectores de incendios, ¿habra que disponer en cada llegada a rampa de una puerta especial, movil que sirva de elemento compartimentador con la resistencia al fuego correspondiente?
Un Saludo, haber si alguien me soluciona la papeleta.
No por mucho madrugar están los churros mas calientes.